Soignies, 15-12-2010 Clark et acétylène !!! (photos)
3 participants
www.Secours112.net - Services de Secours Belges :: Interventions - Interventies :: Exercices - Oefeningen
Page 1 sur 1
Soignies, 15-12-2010 Clark et acétylène !!! (photos)
Soignies mercredi 15-12-2010 à 15 h00 un exercice général était organisé à l'usine DUR-O-BOR
Thème:
Suite à une fausse manoeuvre, un Clark percute le "RACK" à acétylène (64 bombonnes)
et s'embrasse suite à cet accident ..............
(les palettes représentent le clark)
Le clarkiste ne perd pas son sang-froid et prévient immédiatement le dispatching de l'usine,
qui répercute l'appel aux EPI, au service 100, qui à son tour le répercute au pompiers
Les EPI de l'usine interviennent
Première lance EPI sous eau
Arrivée APSL Soignies
Deuxième lance EPI sous eau
Première lance APSL protection de la station de détente de gaz naturel
Suite à un risque sérieux d'explosion, le chef de départ et l'officier demandent l'évacuation
de l'usine et des bureaux (+/- 80 personnes), la police fait reculer les curieux et
établi un large périmètre de sécurité
(opération réellement réalisée)
La lance monitor de l'échelle va ètre mise en "tour d'eau" pour refroidir au maximum le RACK
Selon le PPI, une auto-pompe est mise en aspiration dans la SENNE (sous l'usine) et alimente
avec une ligne de 200 M en 70 m/m:
1) l'APSL premier départ pour "appuyer" la BI le camion citerne étant justement vide
2) deux lances "queue de paon" en protection des cuves à oxygène via une ligne de 100 m en 70 m/m
Suite à l'extinction du CLARK et au refroidissement efficace des bombonnes à l'aide de
1) Les têtes "d'arrosage" au dessus des bombonnes (2000 litres)
2) 2 lances de 45 m/m EPI usine
3) 1 lance de 45 m/m APSL 1
4) 1 lance de 70 m/m APSL 1
5) 1 lance monitor sur camion échelle
6) 2 lances "queue de paon" 45 m/m sur APSL 2
AUCUNE EXPLOSION N'A EU LIEU ................
Contrairement à la formule habituellement utilisée, tout ne s'est pas passé sans problèmes,
c'est pour cela que:
Un premier débriefing (entre responsables) a eu lieu à l'usine afin de signaler les lacunes
et d'apporter des améliorations au PPI interne
Un second débriefing entre tous les intervenants a eu lieu à la caserne afin de mettre
au clair les erreurs commisent et les choses à améliorer
Je tient à signaler l'étroite collaboration et le sérieux (notamment l'évacuation réelle)
apporté par les responsables de l'usine DUR-O-BOR
La police zone haute-senne à également participé efficacement à l'exercice
Adjt retraité P-J-P
Thème:
Suite à une fausse manoeuvre, un Clark percute le "RACK" à acétylène (64 bombonnes)
et s'embrasse suite à cet accident ..............
(les palettes représentent le clark)
Le clarkiste ne perd pas son sang-froid et prévient immédiatement le dispatching de l'usine,
qui répercute l'appel aux EPI, au service 100, qui à son tour le répercute au pompiers
Les EPI de l'usine interviennent
Première lance EPI sous eau
Arrivée APSL Soignies
Deuxième lance EPI sous eau
Première lance APSL protection de la station de détente de gaz naturel
Suite à un risque sérieux d'explosion, le chef de départ et l'officier demandent l'évacuation
de l'usine et des bureaux (+/- 80 personnes), la police fait reculer les curieux et
établi un large périmètre de sécurité
(opération réellement réalisée)
La lance monitor de l'échelle va ètre mise en "tour d'eau" pour refroidir au maximum le RACK
Selon le PPI, une auto-pompe est mise en aspiration dans la SENNE (sous l'usine) et alimente
avec une ligne de 200 M en 70 m/m:
1) l'APSL premier départ pour "appuyer" la BI le camion citerne étant justement vide
2) deux lances "queue de paon" en protection des cuves à oxygène via une ligne de 100 m en 70 m/m
Suite à l'extinction du CLARK et au refroidissement efficace des bombonnes à l'aide de
1) Les têtes "d'arrosage" au dessus des bombonnes (2000 litres)
2) 2 lances de 45 m/m EPI usine
3) 1 lance de 45 m/m APSL 1
4) 1 lance de 70 m/m APSL 1
5) 1 lance monitor sur camion échelle
6) 2 lances "queue de paon" 45 m/m sur APSL 2
AUCUNE EXPLOSION N'A EU LIEU ................
Contrairement à la formule habituellement utilisée, tout ne s'est pas passé sans problèmes,
c'est pour cela que:
Un premier débriefing (entre responsables) a eu lieu à l'usine afin de signaler les lacunes
et d'apporter des améliorations au PPI interne
Un second débriefing entre tous les intervenants a eu lieu à la caserne afin de mettre
au clair les erreurs commisent et les choses à améliorer
Je tient à signaler l'étroite collaboration et le sérieux (notamment l'évacuation réelle)
apporté par les responsables de l'usine DUR-O-BOR
La police zone haute-senne à également participé efficacement à l'exercice
Adjt retraité P-J-P
Dernière édition par zenaide7060 le Jeu 16 Déc 2010 - 18:56, édité 1 fois
zenaide7060- Actifs
- Nombre de messages : 1723
Age : 76
Localisation : soignies
Date d'inscription : 12/05/2007
Re: Soignies, 15-12-2010 Clark et acétylène !!! (photos)
c est un exercice qu etait pour moi " nikel" a quelques choses pres mais dans l ensemble , bien realise
merci pour les photos jean pierre
merci pour les photos jean pierre
grimpeur- Actifs
- Nombre de messages : 1629
Age : 62
Localisation : soignies
Date d'inscription : 12/09/2007
Re: Soignies, 15-12-2010 Clark et acétylène !!! (photos)
En lisant l'énonce de l'exercice, le terme rack à acétylène fait froid dans le dos!
Fabien Belgique- Actifs
- Nombre de messages : 680
Age : 54
Localisation : Charleroi
Date d'inscription : 19/01/2008
Sujets similaires
» Soignies 27-04-2010 feu de paille (photos)
» Soignies,20-08-2010 Folle course poursuite (photos)
» Soignies- Paris- Dakar le 17-04-2010 (photos)
» Soignies,19-04-2010 Intervention SMUR peu commune (Photos)
» Soignies,31-07-2010 Baudouin Hoebeke prend sa retraite (Photos) à voir !!
» Soignies,20-08-2010 Folle course poursuite (photos)
» Soignies- Paris- Dakar le 17-04-2010 (photos)
» Soignies,19-04-2010 Intervention SMUR peu commune (Photos)
» Soignies,31-07-2010 Baudouin Hoebeke prend sa retraite (Photos) à voir !!
www.Secours112.net - Services de Secours Belges :: Interventions - Interventies :: Exercices - Oefeningen
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|