Problème mousse classe B

+4
pompierpro
pinoul
Gaët
FRIFRI
8 participants

Aller en bas

Problème mousse classe B Empty Problème mousse classe B

Message par FRIFRI Dim 8 Mai 2011 - 10:02

Bonjour,
Nous éprouvons des problèmes pour faire de la mousse en classe B à 3%
Voici ce qui à été testé.

Plusieurs prémélangeurs ont été testé avec des tuyaux d'aspiration différents
Plusieurs lances ont été également testé
Cela à été fait à des pressions différentes
Plusieurs lots différents d'émulseur ont également été employé

Malgré cela pas moyen d'obtenir une mousse correcte à 3 % alors que l'émulseur est prévu pour travailler à cette concentration (Universal AF22)
A 6% pas de problème mais le double de consommation.

A vos clavier
FRIFRI
FRIFRI

Nombre de messages : 1203
Age : 57
Localisation : Nivelles
Date d'inscription : 20/10/2006

Revenir en haut Aller en bas

Problème mousse classe B Empty Re: Problème mousse classe B

Message par Gaët Dim 8 Mai 2011 - 10:15

Salut Eric.

Qu'est-ce que ça donne avec 8 bar à la lance?

A+ Gaët.
Gaët
Gaët
Modérateur "Incendie"

Nombre de messages : 1984
Age : 46
Localisation : Braine l'Alleud
Date d'inscription : 07/04/2006

Revenir en haut Aller en bas

Problème mousse classe B Empty Re: Problème mousse classe B

Message par FRIFRI Dim 8 Mai 2011 - 11:16

Salut Gaët,

Ont est pas monter jusque la.

Les test ont été fait entre 3 et 7 bars environ
FRIFRI
FRIFRI

Nombre de messages : 1203
Age : 57
Localisation : Nivelles
Date d'inscription : 20/10/2006

Revenir en haut Aller en bas

Problème mousse classe B Empty Re: Problème mousse classe B

Message par Gaët Dim 8 Mai 2011 - 11:21

Oui, j'ai eu Kévin hier au téléphone, il me parlait de 5 bar à la lance.

Check à 8 bar si tu en as l'occase et tiens moi au courant.

Merci d'avance.

A+ Gaët.
Gaët
Gaët
Modérateur "Incendie"

Nombre de messages : 1984
Age : 46
Localisation : Braine l'Alleud
Date d'inscription : 07/04/2006

Revenir en haut Aller en bas

Problème mousse classe B Empty Re: Problème mousse classe B

Message par FRIFRI Dim 8 Mai 2011 - 14:08

Gaët a écrit:Oui, j'ai eu Kévin hier au téléphone, il me parlait de 5 bar à la lance.

Check à 8 bar si tu en as l'occase et tiens moi au courant.

Merci d'avance.

A+ Gaët.

Gaët,

5 Bars est ce qui est recommandé mais nous sommes monté plus haut pour les essais mais rien à faire.
Kurt Vanassche est passé à la caserne vendredi mais il n'y comprend rien non plus
Il devait faire des essais chez lui ce week end
Je referai malgré tout un essai à 8 bars à la lance.
Merci
A+
FRIFRI
FRIFRI

Nombre de messages : 1203
Age : 57
Localisation : Nivelles
Date d'inscription : 20/10/2006

Revenir en haut Aller en bas

Problème mousse classe B Empty Re: Problème mousse classe B

Message par pinoul Dim 8 Mai 2011 - 16:18

Ton effet venturi se crée correctement? As-tu à un moment eu une mousse correcte à un moment ou jamais?Tous les essais avec la même pompe?
pinoul
pinoul

Nombre de messages : 854
Age : 43
Localisation : Leuze-en-hainaut
Date d'inscription : 13/09/2006

https://www.youtube.com/profile?user=pinouleke

Revenir en haut Aller en bas

Problème mousse classe B Empty Re: Problème mousse classe B

Message par FRIFRI Dim 8 Mai 2011 - 22:28

pinoul a écrit:Ton effet venturi se crée correctement? As-tu à un moment eu une mousse correcte à un moment ou jamais?Tous les essais avec la même pompe?

A mon avis non sinon cela marcherai, nous n'avons jamais de mousse correcte.
Deux autopompes ont été utilisées pour les essais.
C'est n'y rien comprendre, tout à été changé mais rien à faire.
Ont s'oriente vers un problème de viscosité de l'émulseur ???
FRIFRI
FRIFRI

Nombre de messages : 1203
Age : 57
Localisation : Nivelles
Date d'inscription : 20/10/2006

Revenir en haut Aller en bas

Problème mousse classe B Empty Re: Problème mousse classe B

Message par pompierpro Lun 9 Mai 2011 - 4:39

ton émulseur est peut etre périmé ( il n'est pas éternel )
pompierpro
pompierpro

Nombre de messages : 5834
Age : 51
Localisation : sambreville
Date d'inscription : 28/02/2007

Revenir en haut Aller en bas

Problème mousse classe B Empty Re: Problème mousse classe B

Message par pimpom Lun 9 Mai 2011 - 7:23

@ pompierpro, non , plusieurs lots ont été essayés y compris un bidon tout neuf ..
pimpom
pimpom

Nombre de messages : 1459
Age : 52
Localisation : Nivelles
Date d'inscription : 07/09/2006

Revenir en haut Aller en bas

Problème mousse classe B Empty Re: Problème mousse classe B

Message par FRIFRI Lun 9 Mai 2011 - 16:34

La société Vanassche va bientôt communiquer officiellement sur ce problème.
Des tests sont encore en cours mais les premiers résultats sont surprenants.

A suivre
FRIFRI
FRIFRI

Nombre de messages : 1203
Age : 57
Localisation : Nivelles
Date d'inscription : 20/10/2006

Revenir en haut Aller en bas

Problème mousse classe B Empty Re: Problème mousse classe B

Message par michelcuypers17 Lun 9 Mai 2011 - 17:22

Combien de longueur après ton pré-mélangeur ? Si tu n'as pas un type H c'est une, voir deux maxi

michelcuypers17

Nombre de messages : 503
Age : 52
Localisation : Theux
Date d'inscription : 01/09/2009

Revenir en haut Aller en bas

Problème mousse classe B Empty Re: Problème mousse classe B

Message par FRIFRI Lun 9 Mai 2011 - 19:07

michelcuypers17 a écrit:Combien de longueur après ton pré-mélangeur ? Si tu n'as pas un type H c'est une, voir deux maxi

Salut,

Une longueur seulement.

Concernant le montage et la bonne pratique, tout à été fait dans les règles de l'art
FRIFRI
FRIFRI

Nombre de messages : 1203
Age : 57
Localisation : Nivelles
Date d'inscription : 20/10/2006

Revenir en haut Aller en bas

Problème mousse classe B Empty Re: Problème mousse classe B

Message par Pollet Guy Lun 9 Mai 2011 - 22:03

Nous avons versé dernierement 5 futs de 200 l. Universal AF 22 dans un cubicontainer et constaté qu'il y avait une forte difference de la viscosité a l'interieur du même fut. Ca peut être la raison que le produit n'est pas aspiré suffisament à 3 %

Pollet Guy

Nombre de messages : 288
Localisation : Avelgem
Date d'inscription : 14/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

Problème mousse classe B Empty Re: Problème mousse classe B

Message par FRIFRI Mar 10 Mai 2011 - 7:45

Pollet Guy a écrit:Nous avons versé dernierement 5 futs de 200 l. Universal AF 22 dans un cubicontainer et constaté qu'il y avait une forte difference de la viscosité a l'interieur du même fut. Ca peut être la raison que le produit n'est pas aspiré suffisament à 3 %

C'est ce que Vanassche à constaté lors de ses essais
Lorsque tout les essais seront terminés, et que les fournisseurs de Vanassche auront eux aussi rendu leurs conclusions nous auront en compte rendu complet ainsi que des nouvelles recommandations.
Un peu de patience
FRIFRI
FRIFRI

Nombre de messages : 1203
Age : 57
Localisation : Nivelles
Date d'inscription : 20/10/2006

Revenir en haut Aller en bas

Problème mousse classe B Empty Re: Problème mousse classe B

Message par littelpat Lun 16 Mai 2011 - 15:53

Salut frifri, pas de nouvelles fraîches ? heureusement que nous n'avons pas eu à intervenir sur un gros feu d'hydrocarbure ou de produits polaires.
littelpat
littelpat

Nombre de messages : 62
Age : 55
Localisation : Service incendie de Nivelles
Date d'inscription : 29/12/2006

Revenir en haut Aller en bas

Problème mousse classe B Empty Re: Problème mousse classe B

Message par FRIFRI Mar 17 Mai 2011 - 11:57

littelpat a écrit:Salut frifri, pas de nouvelles fraîches ? heureusement que nous n'avons pas eu à intervenir sur un gros feu d'hydrocarbure ou de produits polaires.

Salut Pat,
Non toujours pas
FRIFRI
FRIFRI

Nombre de messages : 1203
Age : 57
Localisation : Nivelles
Date d'inscription : 20/10/2006

Revenir en haut Aller en bas

Problème mousse classe B Empty Re: Problème mousse classe B

Message par Pollet Guy Mer 27 Juil 2011 - 5:55

FRIFRI a écrit:
Pollet Guy a écrit:Nous avons versé dernierement 5 futs de 200 l. Universal AF 22 dans un cubicontainer et constaté qu'il y avait une forte difference de la viscosité a l'interieur du même fut. Ca peut être la raison que le produit n'est pas aspiré suffisament à 3 %

C'est ce que Vanassche à constaté lors de ses essais
Lorsque tout les essais seront terminés, et que les fournisseurs de Vanassche auront eux aussi rendu leurs conclusions nous auront en compte rendu complet ainsi que des nouvelles recommandations.
Un peu de patience

Pas de nouvelles de Vanassche depuis?

Pollet Guy

Nombre de messages : 288
Localisation : Avelgem
Date d'inscription : 14/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

Problème mousse classe B Empty Re: Problème mousse classe B

Message par FRIFRI Mer 27 Juil 2011 - 9:57

Non toujours rien
FRIFRI
FRIFRI

Nombre de messages : 1203
Age : 57
Localisation : Nivelles