Problème mousse classe B
Bonjour,
Nous éprouvons des problèmes pour faire de la mousse en classe B à 3%
Voici ce qui à été testé.
Plusieurs prémélangeurs ont été testé avec des tuyaux d'aspiration différents
Plusieurs lances ont été également testé
Cela à été fait à des pressions différentes
Plusieurs lots différents d'émulseur ont également été employé
Malgré cela pas moyen d'obtenir une mousse correcte à 3 % alors que l'émulseur est prévu pour travailler à cette concentration (Universal AF22)
A 6% pas de problème mais le double de consommation.
A vos clavier
Nous éprouvons des problèmes pour faire de la mousse en classe B à 3%
Voici ce qui à été testé.
Plusieurs prémélangeurs ont été testé avec des tuyaux d'aspiration différents
Plusieurs lances ont été également testé
Cela à été fait à des pressions différentes
Plusieurs lots différents d'émulseur ont également été employé
Malgré cela pas moyen d'obtenir une mousse correcte à 3 % alors que l'émulseur est prévu pour travailler à cette concentration (Universal AF22)
A 6% pas de problème mais le double de consommation.
A vos clavier
FRIFRI- Nombre de messages : 1203
Age : 57
Localisation : Nivelles
Date d'inscription : 20/10/2006
Re: Problème mousse classe B
Salut Eric.
Qu'est-ce que ça donne avec 8 bar à la lance?
A+ Gaët.
Qu'est-ce que ça donne avec 8 bar à la lance?
A+ Gaët.
Gaët- Modérateur "Incendie"
- Nombre de messages : 1984
Age : 46
Localisation : Braine l'Alleud
Date d'inscription : 07/04/2006
Re: Problème mousse classe B
Salut Gaët,
Ont est pas monter jusque la.
Les test ont été fait entre 3 et 7 bars environ
Ont est pas monter jusque la.
Les test ont été fait entre 3 et 7 bars environ
FRIFRI- Nombre de messages : 1203
Age : 57
Localisation : Nivelles
Date d'inscription : 20/10/2006
Re: Problème mousse classe B
Oui, j'ai eu Kévin hier au téléphone, il me parlait de 5 bar à la lance.
Check à 8 bar si tu en as l'occase et tiens moi au courant.
Merci d'avance.
A+ Gaët.
Check à 8 bar si tu en as l'occase et tiens moi au courant.
Merci d'avance.
A+ Gaët.
Gaët- Modérateur "Incendie"
- Nombre de messages : 1984
Age : 46
Localisation : Braine l'Alleud
Date d'inscription : 07/04/2006
Re: Problème mousse classe B
Gaët a écrit:Oui, j'ai eu Kévin hier au téléphone, il me parlait de 5 bar à la lance.
Check à 8 bar si tu en as l'occase et tiens moi au courant.
Merci d'avance.
A+ Gaët.
Gaët,
5 Bars est ce qui est recommandé mais nous sommes monté plus haut pour les essais mais rien à faire.
Kurt Vanassche est passé à la caserne vendredi mais il n'y comprend rien non plus
Il devait faire des essais chez lui ce week end
Je referai malgré tout un essai à 8 bars à la lance.
Merci
A+
FRIFRI- Nombre de messages : 1203
Age : 57
Localisation : Nivelles
Date d'inscription : 20/10/2006
Re: Problème mousse classe B
Ton effet venturi se crée correctement? As-tu à un moment eu une mousse correcte à un moment ou jamais?Tous les essais avec la même pompe?
Re: Problème mousse classe B
pinoul a écrit:Ton effet venturi se crée correctement? As-tu à un moment eu une mousse correcte à un moment ou jamais?Tous les essais avec la même pompe?
A mon avis non sinon cela marcherai, nous n'avons jamais de mousse correcte.
Deux autopompes ont été utilisées pour les essais.
C'est n'y rien comprendre, tout à été changé mais rien à faire.
Ont s'oriente vers un problème de viscosité de l'émulseur ???
FRIFRI- Nombre de messages : 1203
Age : 57
Localisation : Nivelles
Date d'inscription : 20/10/2006
Re: Problème mousse classe B
ton émulseur est peut etre périmé ( il n'est pas éternel )
pompierpro- Nombre de messages : 5834
Age : 51
Localisation : sambreville
Date d'inscription : 28/02/2007
Re: Problème mousse classe B
@ pompierpro, non , plusieurs lots ont été essayés y compris un bidon tout neuf ..
pimpom- Nombre de messages : 1459
Age : 52
Localisation : Nivelles
Date d'inscription : 07/09/2006
Re: Problème mousse classe B
La société Vanassche va bientôt communiquer officiellement sur ce problème.
Des tests sont encore en cours mais les premiers résultats sont surprenants.
A suivre
Des tests sont encore en cours mais les premiers résultats sont surprenants.
A suivre
FRIFRI- Nombre de messages : 1203
Age : 57
Localisation : Nivelles
Date d'inscription : 20/10/2006
Re: Problème mousse classe B
Combien de longueur après ton pré-mélangeur ? Si tu n'as pas un type H c'est une, voir deux maxi
michelcuypers17- Nombre de messages : 503
Age : 52
Localisation : Theux
Date d'inscription : 01/09/2009
Re: Problème mousse classe B
michelcuypers17 a écrit:Combien de longueur après ton pré-mélangeur ? Si tu n'as pas un type H c'est une, voir deux maxi
Salut,
Une longueur seulement.
Concernant le montage et la bonne pratique, tout à été fait dans les règles de l'art
FRIFRI- Nombre de messages : 1203
Age : 57
Localisation : Nivelles
Date d'inscription : 20/10/2006
Re: Problème mousse classe B
Nous avons versé dernierement 5 futs de 200 l. Universal AF 22 dans un cubicontainer et constaté qu'il y avait une forte difference de la viscosité a l'interieur du même fut. Ca peut être la raison que le produit n'est pas aspiré suffisament à 3 %
Pollet Guy- Nombre de messages : 288
Localisation : Avelgem
Date d'inscription : 14/01/2007
Re: Problème mousse classe B
Pollet Guy a écrit:Nous avons versé dernierement 5 futs de 200 l. Universal AF 22 dans un cubicontainer et constaté qu'il y avait une forte difference de la viscosité a l'interieur du même fut. Ca peut être la raison que le produit n'est pas aspiré suffisament à 3 %
C'est ce que Vanassche à constaté lors de ses essais
Lorsque tout les essais seront terminés, et que les fournisseurs de Vanassche auront eux aussi rendu leurs conclusions nous auront en compte rendu complet ainsi que des nouvelles recommandations.
Un peu de patience
FRIFRI- Nombre de messages : 1203
Age : 57
Localisation : Nivelles
Date d'inscription : 20/10/2006
Re: Problème mousse classe B
Salut frifri, pas de nouvelles fraîches ? heureusement que nous n'avons pas eu à intervenir sur un gros feu d'hydrocarbure ou de produits polaires.
littelpat- Nombre de messages : 62
Age : 55
Localisation : Service incendie de Nivelles
Date d'inscription : 29/12/2006
Re: Problème mousse classe B
littelpat a écrit:Salut frifri, pas de nouvelles fraîches ? heureusement que nous n'avons pas eu à intervenir sur un gros feu d'hydrocarbure ou de produits polaires.
Salut Pat,
Non toujours pas
FRIFRI- Nombre de messages : 1203
Age : 57
Localisation : Nivelles
Date d'inscription : 20/10/2006
Re: Problème mousse classe B
FRIFRI a écrit:Pollet Guy a écrit:Nous avons versé dernierement 5 futs de 200 l. Universal AF 22 dans un cubicontainer et constaté qu'il y avait une forte difference de la viscosité a l'interieur du même fut. Ca peut être la raison que le produit n'est pas aspiré suffisament à 3 %
C'est ce que Vanassche à constaté lors de ses essais
Lorsque tout les essais seront terminés, et que les fournisseurs de Vanassche auront eux aussi rendu leurs conclusions nous auront en compte rendu complet ainsi que des nouvelles recommandations.
Un peu de patience
Pas de nouvelles de Vanassche depuis?
Pollet Guy- Nombre de messages : 288
Localisation : Avelgem
Date d'inscription : 14/01/2007
Re: Problème mousse classe B
Non toujours rien
FRIFRI- Nombre de messages : 1203
Age : 57
Localisation : Nivelles
Date d'inscription : 20/10/2006
Sujets similaires
» extinction feu de maison avec mousse classe A
» Exercice mousse (photo)
» Photographie canon à eau/mousse PC
» Exercice mousse sans commentaires
» Colmar : nouveau Fourgon Mousse !!
» Exercice mousse (photo)
» Photographie canon à eau/mousse PC
» Exercice mousse sans commentaires
» Colmar : nouveau Fourgon Mousse !!
www.Secours112.net - Services de Secours Belges :: Services Incendie - Brandweer :: Matériel - Materiaal
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|