Déroulement de l’exercice :

La Société SFDM (Société Française Donges Metz) exploite sur la commune de Saint-Baussant en limite du département de la Meurthe et Moselle un dépôt pétrolier, dénommé Parc A, ayant une capacité de 74.300 m3.

Outre une aire de chargement camions citernes, cet entrepôt dispose de 14 cuves allant de 300 m3 pour la plus petite à 20.400 m3 pour la plus grande. Ce dépôt, visé par la directive SEVESO 2 est alimenté directement par pipe-line dénommé "Donges-Melun-Metz" (D.N.M.) en provenance de Donges.

L’exercice a ciblé le bac n°14 d’une contenance de 20.400 m3, donc le plus grand du dépôt. Il est ceinturé par une cuvette de rétention d’une surface totale de 7.950 m2 (bac compris), elle même subdivisé en une plus petite de 2.850 m2 (surface à éteindre, sans le bac) et d’un volume de 7.000 m3. Les objectifs principaux de cet entraînement étaient de tester le nouveau réseau interne animé par une pomperie de 2x360m3/h, alimenté par un réservoir d’eau d’une capacité de 1.500m3, et de mettre en oeuvre pour la première fois les nouveaux FDGP 6000 avec leur lance canon-mousse en version mousse de 4.000l/mn.

Le déclenchement de l’alerte a eu lieu à 8h30 avec un sinistre simulé : feu de la sous-cuvette du plus grand bac.

Le premier temps de la manoeuvre a consisté pour les centres d’intervention les plus proches (CPIi d’Essey-Maizerais et CS de Thiaucourt) à mettre en oeuvre la pomperie incendie et d’assurer l’établissement de deux lances canons-mousse propres à la société d’exploitation en vue de commencer l’attaque d’attente (réduction de la puissance de feu). Le FPTSR du CSP Pont-à-Mousson sera adjoint au dispositif avec sa lance canon de 1.500l/mn alimenté par établissement de 100 en provenance de la réserve incendie (étang de 3.00m3). Cette opération sera réalisée vers 9h30, délai de route compris. Le débit d’appoint pour atteindre le débit d’extinction sera assuré par la mise en oeuvre des deux canons-mousse de 4.000l/mn des FDGP 6000 alimentés par les deux prises d’eau du réseau situées à proximité du bac (6x100), le mélange eau mousse étant assuré par les UFS de Pont-à-Mousson et de Nancy (capacité de pré-mélange de 6.000l/mn avec citerne mousse de 6.000l). Le débit critique était atteint deux heures après le déclenchement de l’exercice. Il a été également simulé lors de cette manoeuvre l’acheminement de produit émulsifiant en cubitainer de 1m3 à l’aide d’un "chariot élévateur" de l’établissement et par le camion benne avec grue du SDIS 54.

Les enseignement de cet exercice ont été :

le bon dimensionnement du réseau interne de l’établissement, https://servimg.com/view/11097497/43
le bon rendement des nouveaux canons eau-mousse en version mousse des FDGP : débit de l’ordre de 4.200l/mn, portée de 80 mètres,
la réalisation dans les délais des débits mousse d’attente et d’extinction.
https://servimg.com/view/11097497/41https://servimg.com/view/11097497/42