Produits mouillants dans les nouvelles pompes
5 participants
www.Secours112.net - Services de Secours Belges :: Services Incendie - Brandweer :: Documentation - Documentatie
Page 1 sur 1
Produits mouillants dans les nouvelles pompes
Bonjour,
Pourriez-vous me renseigner sur le produit mouillant se trouvant dans les nouvelles pompes.
Emplacment - fonctionnement - quantité
bref tout ce qui peut se dire dessus.
Merci brin min des coups lol
dave
Pourriez-vous me renseigner sur le produit mouillant se trouvant dans les nouvelles pompes.
Emplacment - fonctionnement - quantité
bref tout ce qui peut se dire dessus.
Merci brin min des coups lol
dave
Dave- Actifs
- Nombre de messages : 165
Age : 52
Localisation : Sambreville
Date d'inscription : 17/06/2007
Re: Produits mouillants dans les nouvelles pompes
Pour le produit c’est un produit moussant classe A . On trouve sur le site Vanassche 2 produits Biofor et Silvex. Je ne les ai pas trouvés sur le site en Français mais sur le site en Néerlandais. Voir UITRUSTING et puis tapper SCHUIM. www.vanassche-fire.be
En ce qui concerne l’équipement au début c’était un Flowmix de Robwen. www.robwen.com
Les résevoirs existaient en 20 litres, 40 litres, 80 litres
En ce qui concerne l’équipement au début c’était un Flowmix de Robwen. www.robwen.com
Les résevoirs existaient en 20 litres, 40 litres, 80 litres
Pollet Guy- Actifs
- Nombre de messages : 288
Localisation : Avelgem
Date d'inscription : 14/01/2007
Re: Produits mouillants dans les nouvelles pompes
merci pour les infos
Dave- Actifs
- Nombre de messages : 165
Age : 52
Localisation : Sambreville
Date d'inscription : 17/06/2007
Re: Produits mouillants dans les nouvelles pompes
Tout dépend de la concentration: en dessous de 0.8% c'est du mouillant (action sur la tension superficielle de l'eau), au dessus c'est du moussant...
Pour l’utilisation en mouillant :
- de 0.1 à 0.3 % pour terminer les travaux d’extinction
- de 0.3 à 0.5 % pour les travaux d’extinction
@ Dave : Pour Braine, Biofor N (dans une vessie de 27 litres) disponible uniquement sur les refoulements HP. La position de la molette de concentration du Robwen a été réglée par défaut sur 0.3%.
Le Biofor est également utilisé pour les nettoyages VP avec un prémélange Biofor/eau à 1/10ième dans la tonne auxiliaire du véhicule puis une injection de cette solution à 3% vers les rampes de nettoyage.
A+ Gaët.
Pour l’utilisation en mouillant :
- de 0.1 à 0.3 % pour terminer les travaux d’extinction
- de 0.3 à 0.5 % pour les travaux d’extinction
@ Dave : Pour Braine, Biofor N (dans une vessie de 27 litres) disponible uniquement sur les refoulements HP. La position de la molette de concentration du Robwen a été réglée par défaut sur 0.3%.
Le Biofor est également utilisé pour les nettoyages VP avec un prémélange Biofor/eau à 1/10ième dans la tonne auxiliaire du véhicule puis une injection de cette solution à 3% vers les rampes de nettoyage.
A+ Gaët.
Gaët- Modérateur "Incendie"
- Nombre de messages : 1984
Age : 46
Localisation : Braine l'Alleud
Date d'inscription : 07/04/2006
Re: Produits mouillants dans les nouvelles pompes
1. Le marché actuel organisé par l'Etat fédéral propose du M-51 fourni par la société VanRullen (fabricant : Eau&Feu France). Ce concentré est également utilisé entre 0.05 et 1% suivant l'utilisation souhaitée.
Cfr http://www.securitecivile.be/Portals/0/MAT_fiche_technique/FT06_Concentre_de_mousse_classe_A.pdf
Avantages par rapport au Silvex :
- bcp moins corrosif (pH 7 contre 7 à 8.5 pour le Silvex)
- vapeurs du liquide concentré peu inflammable (Pt.éclaire > 100°C contre 40°C pour le Silvex)
- utilisation jusqu'à -15°C (le Silvex gèle à 0°C)
- coût moindre
2. Plusieurs systèmes de dosage existent. Le plus répandu en Belgique étant le ROBWEN avec réservoir intégré (vessie de 5, 7.5, 10 gallons voir plus) et qui a le gros désavantage de ne pas avoir de niveau du contenu !
De tête, Rosenbauer possède son proportionneur électrique DIGIDOS, CTD France a son CAMELEON, et récemment Vanassche a développé son propre proportionneur qui équipe les dernières autopompes semi-lourdes classe E.
3. Certains véhicules possèdent ces équipements sur la haute pression, ou sur une sortie basse pression, ou sur les deux (HP et 1 BP).
(une seule sortie BP car ces proportionneurs sont souvent limités à un débit de 2000 l/min).
Cfr http://www.securitecivile.be/Portals/0/MAT_fiche_technique/FT06_Concentre_de_mousse_classe_A.pdf
Avantages par rapport au Silvex :
- bcp moins corrosif (pH 7 contre 7 à 8.5 pour le Silvex)
- vapeurs du liquide concentré peu inflammable (Pt.éclaire > 100°C contre 40°C pour le Silvex)
- utilisation jusqu'à -15°C (le Silvex gèle à 0°C)
- coût moindre
2. Plusieurs systèmes de dosage existent. Le plus répandu en Belgique étant le ROBWEN avec réservoir intégré (vessie de 5, 7.5, 10 gallons voir plus) et qui a le gros désavantage de ne pas avoir de niveau du contenu !
De tête, Rosenbauer possède son proportionneur électrique DIGIDOS, CTD France a son CAMELEON, et récemment Vanassche a développé son propre proportionneur qui équipe les dernières autopompes semi-lourdes classe E.
3. Certains véhicules possèdent ces équipements sur la haute pression, ou sur une sortie basse pression, ou sur les deux (HP et 1 BP).
(une seule sortie BP car ces proportionneurs sont souvent limités à un débit de 2000 l/min).
Y- Actifs
- Nombre de messages : 297
Localisation : Wavre
Date d'inscription : 19/02/2007
Sujets similaires
» Nouveaux outils de géo-reporting : Choix de 2 produits dans l’accord-cadre
» Douanes: 2500 produits contrefaits saisis dans un box de garage (13/09/2012 + photos)
» Seraing: une voiture s’encastre dans un camion de produits dangereux 08-02-2014
» 19 nouvelles cartes dans GeoPortal
» Le Centre 112/100 de la province de Luxembourg dans de nouvelles installations
» Douanes: 2500 produits contrefaits saisis dans un box de garage (13/09/2012 + photos)
» Seraing: une voiture s’encastre dans un camion de produits dangereux 08-02-2014
» 19 nouvelles cartes dans GeoPortal
» Le Centre 112/100 de la province de Luxembourg dans de nouvelles installations
www.Secours112.net - Services de Secours Belges :: Services Incendie - Brandweer :: Documentation - Documentatie
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|