Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA Empty Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA

Message par Cheap Lun 3 Mai 2010 - 18:46

www.securitecivile.be a écrit:Quatre services d’incendie belges collaborent depuis début avril 2010 à un projet pilote autour du système d’extinction COBRA à la demande de la Direction Matériel de la Sécurité civile et du Centre de Connaissances, deux services du Service public fédéral Intérieur qui finance toute l’expérience.
Des officiers issus des quatre corps veulent étudier ce que le système pourrait représenter pour nos services d’incendie.
Dans des situations dangereuses, le système COBRA permet aux pompiers de réduire l’intensité d’un incendie dans un bâtiment à des proportions « sûres » depuis l’extérieur avant d’effectuer une attaque intérieure.
Le lieutenant Jean-Claude Vantorre du service d’incendie de Knokke-Heist : “Une attaque intérieure implique parfois de grands risques. L’utilisation de matières synthétiques de plus en plus nombreuses a entraîné une hausse considérable de la valeur calorique des matériaux et une libération d’énergie beaucoup plus importante qu’auparavant lors d’un incendie. Une attaque intérieure dans une telle situation est donc risquée. Si nous pouvions limiter ce risque, nous ferions un grand pas en avant. ”
Le système COBRA est constitué d’une pompe reliée à un pistolet haute pression. La pompe peut augmenter la pression jusqu’à environ 300 bars, une pression très élevée qui entraîne la formation de micro gouttelettes.
La personne qui manie le pistolet peut décider d’ajouter “un produit abrasif”. L’eau de la pompe est alors mélangée à des micro billes d’acier.
Résultat : le jet d’eau transperce les parois en béton, les portes coupe-feu, les tôles, les profils de fenêtres, etc.
Le système a été créé il y a dix ans en Suède et après des années d’acquisition de connaissances, de recherche et d’entraînement, il est devenu un outil tactique précieux.
Le système COBRA est actuellement utilisé dans une trentaine de pays dont la France, les Etats-Unis, le Japon et la Chine.
En Belgique, les services de Knokke-Heist, Anvers, Liège et Bruxelles se penchent en ce moment sur ce système. Les experts ont mis leurs premières constatations sur papier.
Le lieutenant Vantorre : “La première phase de notre étude est terminée. Nous avons étudié le fonctionnement du système COBRA et la formation en Suède.”
“La première phase d’étude nous a en tout cas déjà appris que la formation est très importante à trois niveaux différents : pour les instructeurs spécialisés rattachés aux écoles du feu, pour les commandants et pour les utilisateurs du système. Sans cette formation, vous risquez de vous retrouver avec un système très coûteux et utilisé à mauvais escient. Dans une seconde phase, nous réaliserons des tests pratiques dans les différents services et nous ferons part de ces expériences dans un second rapport.”
Cheap
Cheap
Admin

Nombre de messages : 32685
Age : 52
Localisation : Brabant-Wallon
Date d'inscription : 16/02/2006

https://secours112.forumactif.be

Revenir en haut Aller en bas

Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA Empty Re: Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA

Message par Belgian David Lun 3 Mai 2010 - 20:22

http://district8.net/nieuw-blussysteem-voor-de-brandweer.html

Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA 250809cba

Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA Album10
Belgian David
Belgian David

Nombre de messages : 7336
Localisation : LIEGE
Date d'inscription : 08/03/2006

Revenir en haut Aller en bas

Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA Empty Re: Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA

Message par firephil911 Lun 3 Mai 2010 - 21:21

Essayez un "Karcher" industriel sur du béton et vous verrez les beaux petits trous que ça fait...
firephil911
firephil911

Nombre de messages : 2900
Age : 68
Localisation : Fleurus
Date d'inscription : 20/05/2006

Revenir en haut Aller en bas

Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA Empty Re: Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA

Message par oldniko Mar 4 Mai 2010 - 12:21

Il y avait déjà eu toute une discussion à ce sujet.
Intéressant que des tests formels soient organisés.

A+



https://secours112.forumactif.be/situations-instructives-leerzame-berichtjes-f36/nouvelle-technique-d-extinction-t13827.htm

oldniko

Nombre de messages : 30
Localisation : ottignies
Date d'inscription : 05/08/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA Empty Re: Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA

Message par Alain Sam 8 Mai 2010 - 15:32

C'est un outil qui est utilisé depuis plus de 5 ans en Pologne, avec de bons résultats....

Alain

Nombre de messages : 681
Localisation : Halle
Date d'inscription : 30/05/2006

Revenir en haut Aller en bas

Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA Empty Re: Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA

Message par romuald Mer 30 Juin 2010 - 18:46

https://www.youtube.com/watch?v=CIF6q7porZA&feature=related

une petie video...
romuald
romuald

Nombre de messages : 17
Age : 42
Localisation : courcelles
Date d'inscription : 05/11/2009

Revenir en haut Aller en bas

Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA Empty Re: Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA

Message par pompierpro Mer 30 Juin 2010 - 20:46

et pourquoi pas un crash tunder avec le picot??
ils sont homologués pour la route et ca ferait bien de transformer un avion en maison ( même principe)

je rigole
@+


pompierpro
pompierpro

Nombre de messages : 5832
Age : 51
Localisation : sambreville
Date d'inscription : 28/02/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA Empty Re: Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA

Message par Gaët Mer 30 Juin 2010 - 21:09

Mêmes remarques et constatations que dans l’autre post (peut-être que des collègues d'un des quatre services "testeurs" pourront nous répondre): https://secours112.forumactif.be/situations-instructives-leerzame-berichtjes-f36/nouvelle-technique-d-extinction-t13827.htm

Comment s’assure t’on du refroidissement effectif et de l’inertie des fumées ?
Ce système doit il être couplé à la création d’exutoires ?
Existe t’il une procédure spécifique pour l’entrée dans le local après utilisation du système ?

Merci d'avance.

A+ Gaët.
Gaët
Gaët
Modérateur "Incendie"

Nombre de messages : 1984
Age : 46
Localisation : Braine l'Alleud
Date d'inscription : 07/04/2006

Revenir en haut Aller en bas

Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA Empty Re: Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA

Message par Gaët Sam 3 Juil 2010 - 20:19

J’ai eu l’occasion de poser mes questions à un commercial présent jeudi chez Vanassche.

Afin de s’assurer du refroidissement effectif du volume, l’usage de la lance Cobra doit être couplée à l’utilisation d’une caméra thermique.

Au niveau du risque de surpression crée par la vapeur d’eau : d’après lui, d’une part le faible débit (60l/m) ne produit pas de grande quantité de vapeur, d’autre part il y a diminution de la pression des fumées par leur refroidissement. Au final, les pressions s’équilibreraient.
La création d’exutoires peut-être envisagée mais nuirait quelque peu à l’action d’étouffement.

Au niveau de l’entrée dans le local après utilisation du système, la procédure classique de passage de porte s’impose.

En tout état de cause (et le représentant a été formel sur ce point), il ne s’agit pas d’un système prévu pour remplacer les attaques traditionnelles. Il sera simplement utilisé avant la progression classique du BAT pour sécuriser l’environnement et éviter certaines PRF.

Je posterai demain quelques images de la démo.

A+ Gaët.
Gaët
Gaët
Modérateur "Incendie"

Nombre de messages : 1984
Age : 46
Localisation : Braine l'Alleud
Date d'inscription : 07/04/2006

Revenir en haut Aller en bas

Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA Empty Re: Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA

Message par Gaët Dim 4 Juil 2010 - 12:28



A+ Gaët.
Gaët
Gaët
Modérateur "Incendie"

Nombre de messages : 1984
Age : 46
Localisation : Braine l'Alleud
Date d'inscription : 07/04/2006

Revenir en haut Aller en bas

Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA Empty Re: Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA

Message par franki01 Lun 9 Aoû 2010 - 14:16

Magnifique quel avancée,la plupart des services incendies n'arrivent déja pas à utiliser le materiel placés dns lur camions depuis bientot 15 ans (si pas plus) je pense à la LDV et la on va venir avec un truc bien technique qui si mal utisé peut blesser gravemement les utilisateur ou les occupants de la maison.
Je serais en plus curieux de connaitre le prix du systeme.

Mettons plutot nos moyens intellectuels et financier dans la formation des gens plutot que dans des systemes que l'ont utilisera deux fois par an et mal car on aura oublié comment ça marche.

franki01

Nombre de messages : 284
Age : 44
Localisation : quelque part sur terre
Date d'inscription : 03/07/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA Empty Re: Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA

Message par Cheap Ven 13 Aoû 2010 - 15:02

MartinHorn me signalait que lors de sa visite début de semaine chez les pompiers de Knokke, il y avait là bas en essai un Mercedes Sprinter immatriculé en suède et équipé du système Cobra.
Cheap
Cheap
Admin

Nombre de messages : 32685
Age : 52
Localisation : Brabant-Wallon
Date d'inscription : 16/02/2006

https://secours112.forumactif.be

Revenir en haut Aller en bas

Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA Empty Re: Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA

Message par Gaët Dim 15 Aoû 2010 - 13:28

franki01 a écrit:Magnifique quel avancée,la plupart des services incendies n'arrivent déja pas à utiliser le materiel placés dns lur camions depuis bientot 15 ans (si pas plus) je pense à la LDV et la on va venir avec un truc bien technique qui si mal utisé peut blesser gravemement les utilisateur ou les occupants de la maison.
Je serais en plus curieux de connaitre le prix du systeme.

Mettons plutot nos moyens intellectuels et financier dans la formation des gens plutot que dans des systemes que l'ont utilisera deux fois par an et mal car on aura oublié comment ça marche.

Je pense qu’il faut prendre ça comme un outil (de luxe ?) supplémentaire et non comme un agrès de remplacement à ce que nous utilisons déjà. Comme indiqué plus haut, c'est également dans cette optique que le réprésentant vante les mérites de son produit.

Du reste, c’est ce qu’on appelle l’avancée technologique : certains gars ont des difficultés à se servir d’un simple ARI et nous sommes pourtant passés à l’ARI avec bodyguard, d’autres ne sont toujours pas capables d’utiliser correctement un scoop et se retrouvent pourtant avec des spineboard en plus dans leurs ambus… Il en va de même pour l’usage d’une lance classique et du système Cobra, si il y a des retardataires, ils ne doivent certainement pas empêcher l’acquisition de nouveaux outils. Je suis néanmoins d'accord avec ta dernière phrase, il faut bien-sûr axer sur la formation.

En outre, ce qui me fait un peu peur c’est que certaines personnes se félicitent du fait qu’à l’aide d’un tel outil, on pourrait effectuer des premières attaques incendie en personnel réduit : 2 équipiers suffiraient et il n’y aurait pas besoin d’un binôme de sécurité puisqu’aucune progression dans la structure !

Si cela arrive un jour, ce serait une très dangereuse dérive de l’utilisation du système : que va t’il se passer si les deux gars qui se pointent avec leur Cobra dans une camionnette sont confrontés à des sauvetages ou doivent empêcher une propagation à un bâtiment voisin ?

A+ Gaët.
Gaët
Gaët
Modérateur "Incendie"

Nombre de messages : 1984
Age : 46
Localisation : Braine l'Alleud
Date d'inscription : 07/04/2006

Revenir en haut Aller en bas

Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA Empty Re: Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA

Message par eastfly Sam 29 Sep 2012 - 21:47

http://www.wat.tv/video/nouvelle-arme-pompiers-lance-2zr79_2exyh_.html
eastfly
eastfly

Nombre de messages : 1486
Localisation : Verviers
Date d'inscription : 20/09/2006

Revenir en haut Aller en bas

Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA Empty Re: Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA

Message par michelcuypers17 Dim 30 Sep 2012 - 14:45

Que l'on essaie de fournir des lances et des véhicules correctes à nos services, des sites de formation dignes de ce nom, avant de plancher sur l'achat de matériel de lutte contre l'incendie de luxe qui ne serviront que très rarement... N'importe quoi franchement

michelcuypers17

Nombre de messages : 503
Age : 52
Localisation : Theux
Date d'inscription : 01/09/2009

Revenir en haut Aller en bas

Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA Empty Re: Des services d’incendie belges testent le système d’extinction COBRA

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum